Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pac airotop, defaut HP
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 16-04-2016 20:36

Citation : adelclimatisation 

Salut et bonne journee a tous
Non non tiredbee , ca serai trop facile de venir apres coup et pretendre que j avais pense que tes mesures etaient faites avec le cablage . Je me suis royalement trompe c est tout . Mais heureusement que marcel a rectifie
C est vrai que j aurai du plus preter attention a la valeur que tu as indique .
Marcel , hotte moi d un doute , lorsque on a 0 ohm c est comme dire l infini ? N est ce pas ? Ou je me gourre ?
Dans mon esprit 0ohm et infini c est kif kif . On devrait etre proche de zero ,mais pas avoir zero non ?



Pour ton pressostat bp , c est pareil que le hp , ils sont tout les deux fermes tant que leur seuils respectifs ne sont pas atteint .
C est curieux d avoir une valeur ohmique forte mais sans que cela ne bip .
Peut etre marcel ou les cadors du site auront une explucation .
Cordialement

 



Salut
Abdel
l'infini c'est une résistance enorme au de la des valeurs mesurable par ton multimètre (certains multimètre haut de gamme d'éléctronicien on la fonction de mesure de la conductance pour mesuré les grande valeurs)
en résumé un inter ou un pressostat fermé entre 0 et 2 ohms au maxi au de la tu peux dire qu'il est HS (pensé a testé vos cordons multimètre en ohms cordons qui se touche on doit avoir 0 ohm)
inter ou pressostat ouvert résistance infini est rien d'autre



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10668&forum=113