Pac airotop, defaut HP
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 14-04-2016 18:20

Bonne journee a tous .
Bein non il n est pas hs , puisque tu as une valeur ohmique c est qu il est bien ferme . A contrario lorsqu il s ouvre ( seuil atteint ou depasse ) tu n aura aucune valeur ohmique ( car son contacte est ouvert) .
Apres , il faut bien s assurer qu il n y a pas d autre contacte sur ta ligne securite HP . En effet certains constructeur mettent certains defaut en serie et au lieu de l intituler defaut synthese , il l appelrons defaut hp .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"