Dépan AIRWELL trisplit
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 28-02-2016 21:37

Citation : AAC 

Avec un simple multimètre tu peux contrôler tout cela en détail sans risque d'oubli d'une platine.
Tu peux controler hors connexion la résistance de tes enroulements du compresseur qui devrons avoir tous trois la même valeur.

Après pour contrôler ton circuit électronique, tu commences simplement par le début :
1/ arrivée électrique au groupe donc tu aura 240 V alternatif,
2/ Tension entre tes connexions et la noise filter 240 alternatif
3/ Tension entre la noise filter et le pont de diode 240 alternatif
4/ Tension entre le pont de diode et l'IPM 360 continu
5/ Pour finir tension entre l'IPM et ton compresseur 130V alternatif

Bonne continuation

maclimatisation.com






salut
en france la tension normalisé c'est 230/400 V sur les nouveau transfo et 220 /380 V sur les anciens
sur un pont de diode tu n'a pas 360 V mais 311 si tu a un secteur a 220 V la tension continue disponible au pont de diode c'est la tension secteur X racine carré de 2
et sur les cp tu a 220 V au max de puissance et ta tension varie en fonction de la fréquence utilisé sur ton cp
Et si tu veux avoir de vrai valeur il faut que ton multimètre soit efficace vraie ou true RMS en anglais
sinon tu risque des erreur de lecture un multimètre standards c'est fait pour mesurer du 50 HZ sinusoïdal réseau edf point barre
Message édité par : marcel11 / 28-02-2016 21:35