Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dépan AIRWELL trisplit
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 28-02-2016 18:26

3 Ampoules a incandescence de 100 w (ou plus il suffit de les mettrais en paralleles) monté en étoiles et chacune relié au phase en sortie de carte
quand ta carte va monté en puissance et en fréquence tes ampoules vont s'éclairer plus intensément et tu verra la variation de fréquence de la carte inverter et tes ampoules en consomment vont mettre la carte en situation réelle a la différence des testeurs de cartes qui eu ne consomme pas
C'est mon testeur a moi ,mon employé préfère le refcho mais le miens et plus pédagogique et plus performant et moins chères



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10565&forum=113