Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Code E5 Clim inverter Daikin
coincoin00
18  
 

  Posté : 09-03-2016 20:51

bonsoir

la vanne d'injection sert au retour d'huile et refroidir le compresseur donc en manque de charge, ou pour réduire la puissance du compresseur pour faire tourné un minimum le compresseur.

pour ton E5 controle bien tes sondes même sur les UI si une et erronné peut faire fermé le détendeur et qu'il faut l’ouvrir.

regarde aussi l'etat des filtres deja eu E5 du au colmatage des filtres.
a titre d'info toute les sondes sont identique il a 2 model chez daikin
1: 20°c 25 K-Ohm
2: 20°c 250 K-Ohm
mon conseil regarde avec les valeurs des sonde avec l'aide d'un thermomètre et l'application de daikin sur le téléphone ou tablette et tu sélectionne valeur sonde apres il te reste a vérifier avec une tolérance de 2°c.

sur ce bonne soirée



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10560&forum=113