Code E5 Clim inverter Daikin
alexlebatteur
17  
 

  Posté : 26-02-2016 20:14

Salut adelclimatisation et merci pour ta réponse .

Pour les codes défaut je ne le savais pas , hier j 'ai quand même trouvé une notice sur le net et c'est vrai que c'est assez bien fait .

Pour la sonde de refoulement justement j'avais vu sur un forum qu'une personne avait eu ce soucis , je crois là voir (de tête) elle se situe au dessus du compresseur je crois ? car j'ai justement regardé si tous était en place et rien ne m'a choqué .

Si cette sonde est débranchée il y a donc E5 donc ça veut dire que le compresseur tourne et tourne et tourne et la refoulement ne capte que la température à l’intérieur de UE et du coup le compresseur arrive à déclencher l' ipsotherme ?

Pour l'intensité Max du compresseur qui est décrit sur la plaque signalétique je ne la dépassé pas c'est pour ça que cela me paraissait normal .
Et pour la HP BP un manque de formation est un peu la cause ...

à la base je suis dépanneur de chaudière Gaz et n'y connaissant rien à la clim ou PAC la formation m'a été dur , 3 semaines pour apprendre plein de choses en partant de rien tous en ayant envie de comprendre , je me suis souvent emmêlé les pinceaux ...
Donc j'essaye de comprendre le pourquoi du comment .

Pour le tiroir de la vanne 4 voies je penses l'avoir bien contrôle .
J'ai malheureusement pas fait de mesure avec mon thermomètre mais en touchant à la main que le refoulement était chaud et l'aspiration plus fraîche . Je sais pas si c'est la bonne méthode ou combien je devrais avoir de delta .

Pour la prise de BP HP elle sont coté gauche quand on enlève le cache de droite est les 2 sont cote à cote . Je prendrais une photos la prochaine fois que j'y retourne , car je vais bientôt y retourner .

Ou est branché se 4ème cable ?
C'est grave que Daikin me dise de faire ça et que je leurs dise que je n'ai aucune valeurs débranchés et qu'ils ne trouvent pas de réponses !!

Oui quand je vais y retourner je vais Prendre tous ça ainsi que mesurer les longueur de gaines frigo.
HP BP , ampérage , température refoulement , aspiration , compresseur , temperature évapo et de toutes les UI.
Par ailleurs quand je fais des relevé comme ça je mets toutes les unités en route en chaud à la consigne max ? vitesse de ventilo à t'elle une importance aussi ? si elle est au mini ou maxi cela vas t'il changer ma température de soufflage ?

Petite question bête la vanne d'injection elle est branchée ou est à quoi sert elle ? Elle ne sert pas à équilibrer les pression justement si il y à un manque de fluide ?

Pour le contrôle de mes UI , je contrôle quoi ? Température de soufflage et d'entrée ?
Mes détendeurs je l'ai ai contrôlée en homètres , il y a un autres moyens ?
Tu dis que si un détendeurs sur une unité déconne cela peut me provoquer le E5 mais si les autres fonctionne bien juste le fais qu' un détendeurs bloque ça peut faire chauffer le compresseur ?

Sinon j'ai vu quand 2009 tu as crée un post sur ce défaut je voulais Savoir ce cas peux me concerner ? car j'ai pas tout compris

Désolé pour le Roman mais j'avais énormement de questions ..

Et merci à tous