Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 24-02-2016 08:55

Citation : alexlebatteur 

Posté : 23-02-2016 21:00


Compresseur à plein régime 19 bar en Hp et 15 bar en bp et environ 16 à 17 ampère se qui me paraissait normal .


bonjour,

je ne connais rien en Daikin MAIS; tu trouves que ces pressions sont normales

4 bar d'écart HP BP : c'est ridicule....

vu que tu as contrôlé la V4V etc... BP haute avec HP basse sur un compresseur en plein régime = compresseur mort !!!

19 bar en R410a n'équivaut qu'à +32°C, c'est ridicule comme valeur , je suppose que tu es en mode chaud?

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes