Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne frigo
coincoin00
18  
 

  Posté : 09-03-2016 20:34

bonsoir

es-que tu a toucher les reglage du detendeur.

ta surchauffe et de combien ?
quelle type de detendeur a tu installer le même ou un autre?

tu parle que tu a 2buse donc tu a mis une buse au pif?
si ses le cas donne ref compresseur et fluide marque detendeur et model je pense que tu a un danfoss, avec sa je pourrais de calculer ta buse.

moi je pense a un mauvais choix de buse.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10556&forum=113