Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne frigo
Fabien33
10  
 

  Posté : 03-03-2016 21:22

Bonjour adel je me suis peut être mal exprimé. Après le changement détendeur j ai mis plusieurs fois en azote et j ai laissé plusieurs heures en pression. C est lorsque je suis revenu et que c était en charge de 407c que j ai passe le détecteur.
Je n ai pas encore récupére le gaz cette installation est maudite. Entre temps j ai dû changer la commande à distance pour passer en mode foie ou chaud elle ne prenait plus le mod chauffage après changement ça refonctionnait . Aujourd'hui j ai voulu la refaire tourner avant de récupérer le gaz j avait une erreur débit je pense que le circulateur à un problème car en mettant un pont à la place du fluxssostat je montait en pression hp jusqu'à coupure. Le circulateur consomme 0,3 à peut importe la vitesse or il est censé consommé 1 à en vitesse 3 et 0,6 à en vitesse 1, il tourne pourtant. J ai bien vérifié les vannes nettoyé le filtre a tamis et purge les point haut là où il y avait des purgeurs manuels.
Par contre la les pressions frigo étaient normales alors que la dernière fois j avais fait laissé avec circulateur en vitesse 1 au lieu de 3 et ferme 3 vannes au 3/4 et j avais 1bar pb et pas plus de 10 bar hp.
Cette installation me rend chèvre lol.
Si ces infos peuvent vous donner des indications ce serait cool.
Merci



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10556&forum=113