  Posté : 23-02-2016 20:48

Citation : Aircofrigo 

Bonsoir,

pas de présentation? = pas de participation!

merci donc de passer par le forum de présentation avant tout autre post; comme le message d’accueil vous invitait à le faire.

pas reçu le message? autorisez les pop-up du site ou cliquez sur l'enveloppe qui clignote à côté de votre pseudo dans la colonne de droite.

à+ et merci de votre compréhension.

avez vous fait une seconde recherche de fuite? (non? récupérer peser et tester)
votre compresseur? vu la chute de la BP il semble, à priori, bon
une chute de la BP entraîne une chute de la HP...logique.

vos pressions ne veulent rien dire: vous n'avez pas donné le type de FF

avez-vous remplacer le déshydrateur après changement du détendeur? (non? alors prédétente possible)

Bonjour,

Je viens juste de m'inscrire et en effet je n'ai pas vu le message j'ai donc poster un message de présentation à l'instant.

Concernant la machine, j'ai effectué une recherche de fuite au détecteur électronique mais cela n'a rien donné.
En effet j'ai oublié de préciser que le fluide est du r407c.
Oui j'ai remplacé le deshysrateur en meme temps que le detendeur.
J'ai oublié de preciser que le compresseur sur la plaque signaletique a une intensité de 12a or j'ai mesuré 9A sur site.

Merci