Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne frigo
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 23-02-2016 20:20

Bonsoir,

pas de présentation? = pas de participation!

merci donc de passer par le forum de présentation avant tout autre post; comme le message d’accueil vous invitait à le faire.

pas reçu le message? autorisez les pop-up du site ou cliquez sur l'enveloppe qui clignote à côté de votre pseudo dans la colonne de droite.

à+ et merci de votre compréhension.

avez vous fait une seconde recherche de fuite? (non? récupérer peser et tester)
votre compresseur? vu la chute de la BP il semble, à priori, bon
une chute de la BP entraîne une chute de la HP...logique.

vos pressions ne veulent rien dire: vous n'avez pas donné le type de FF

avez-vous remplacer le déshydrateur après changement du détendeur? (non? alors prédétente possible)

Message édité par : Aircofrigo / 23-02-2016 20:27




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10556&forum=113