Panne frigo
Fabien33
10  
 

  Posté : 23-02-2016 19:46

Bonjour,

Je suis intervenu récemment chez un client qui possède une aérothermie de marque aermec.
J'ai consatat" qu il y avait plus assez de gaz donc je l'ai récuperé et en effet j 'ai recupéré 100g.
La fuite venait de la vis de réglage du détendeur j'ai donc remplacé celui-ci.
Le lendemain la machine a coupé en bp j'y suis allé deux jours après soit le lundi.
La machine fonctionnait correctement.
Une ou deux semaine après le client me rappelle car cela ne fonctionnait pas.
C'est là ou j'ai besoin de votre experience.
La bp est très basse : 1bar
La hp très basse 10 bar en reduisant le débit d'eau au maximum la pression hp ne bouge pas.
J'ai un doute que le compresseur ait un problème de clapet par exemple.
Avez vous des hypotèses ou des tests à me faire faire afin que je ne remplace pas le compresseur si ce n'est pas ça.

J'espère que vous allez pouvoir me répondre.

Merci d'avance