Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
intercom echangeur PAC
oliver24 23
Posté : 18-02-2016 16:26
Bonjour defadonf,
Je pense que la première chose à faire est de confirmer avec certitude la présence d'une fuite interne à l'échangeur à plaques.
par exemple, dépose totale de l'échangeur à plaques et test à l'azote en circuit fermé.
Ensuite, si la fuite est avérée, remplacement de l'échangeur à plaques et pose déshydrateur type burn out surdimensionné avec vannes d'arrêt entrée sortie pour remplacement plus facile.
tu remplaces le filtre plusieurs fois et puis voila.
il ne faut pas toujours dramatiser.
j'ai déjà eu un cas à peu près similaire, et finalement ça s'est très bien passé puisque l'installation fonctionne toujours.