Bonjour a tous et merci de vous intéresser a mon cas.

La genèse de l'histoire:
Mon collègue est intervenue sur cette PAC suite a code erreur.
Appel au SAV de la marque, qui lui indique de contrôler les sondes, et, si OK, de contrôler la charge de R410A .
Mon collègue retire 0.750 Kg sur les 2.3 Kg initialement chargée, visiblement il y a fuite.
Mise en épreuve, recherche de fuite => infructueuse.
Tirage au vide pour évacuer l'azote, recharge de la machine a la bonne dose de fluide et (C'est là que sa ce gâte) remise en route.
Un mois après, je suis missionné sur cette PAC pour le même code erreur.
Ayant eu vent de l'historique et n'ayant pas une confiance absolus dans mon collègue, je prévoit une nouvelle mise en épreuve sur une durée de 12 heures.
Je vide la machine: 0.570 Kg => Pas bon du tous.
Je gonfle le circuit a 36 bars, contrôle de l'UE: RAS, contrôle des liaisons: RAS et contrôle de l'UI: pas de fuite dans l'environnement directe, mais un bruit de grosse bulles dans le condenseur.
Mise a l’arrêt de l’installation contre l'avis du client, en lui expliquent que le fait de tirer le fluide avait mis le circuit frigo en pression "négative" et que l'eau de chauffage, qui elle est a 1.5 bars, n'a pue que pénétré et pollué la partie frigo de l'échangeur.
Tout en expliquent cela au client, je ne pouvais m’empêcher de pensé a la première intervention, avec la vidange et la durée du tirage au vide après la première mise en épreuve.

Voila, vous savez tout.

De mon coté, j'avais envisagé la pose provisoire d'un filtre DCR a cartouche déshydratante amovible de chez Danfoss, mais, au vu de vos réponses, je doute de la pérennité du dépannage.

Defadonf