  Posté : 05-02-2016 18:36

Salut hd13 et bonne soiree a tous .
Sincerement j ai pense au detendeur , mais lorsque tu as dis que quand tu l a mets seule elle fonctionne alors j ai continuer a penser au detendeur mais d une autre k7 .
Je m explique : pour que le defaut uf apparaisse il fait que t ais une inverssion de cablage , une doublette d adressage, un bus en croisement etc .
Mais ce n est pas le cas . Le bus est bon , la tension aussi .
Des lors il ne peut t y avoir qu une autre probabilite , c est un ou des detendeurs qui restent ouverent ( dans ton cas on a en plus un detendeur aleatoirement ouvert ou peu ouvert) donc quant tufait de la demande sur la derniere c est celle qui a le detendeur trop ouvert qui recoit le gaz , l electronique detecte un sr important sur l une et un sr quasi nul sur la derniere d ou le uf .
Je te suggere de refaire un test en mode froid mais une k7 a la fois , jusqua trouver celle qui givre sans demande .
Pour moi ta solution n est qu une moitier du probleme .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"