Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ciat ILDH 400v r410a alarmes dégivrage
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-01-2016 19:46

Salut et bonne soiree a tous .
Est tu sur que ce soit une alarme degivrage et non pas une alarme antigel ?
Sinon tes relevees nous indique que la hp est basse certe avec une bp un peu basse ce qqui pourrai nous induire en erreure et croire a un manque de gaz .
Pour moi ce n est pas le cas , car ta bp reste relativement convenable avec un delta sur l air de 8,2k . Une surchauffe nulle ,donc echangeur noyee de liquide au point que le fluide continue a se detendre dans ton carter ( bp a -2,2 T aspi a - 4,6 ) .
Ton probleme a deux origines a mon sens .
Le premier c est ta hp basse qui est du a ta temperature d entree d eau basse 8c
Ton echangeur etant surement concu pour un deltat de 5k donctahp est basse.
Logiquement avec 8c en entree la pac devrais interdire le fonctionnement du circuit cp et enclencher l appoint electrique si y en a .
Par ailleurs il n est pas etonnant d avoir un defaut degivrage avec de tels relevee cote bp. Une de conditions pour lancer un degivrage c est la sc .
Plus l echangeur se prend en glace plus la surchauffe devient petite voir nulle
Etant donne que ta sc est nulle et que les autres conditions pour enclencherledegivrage ne sont pas acquisent alors laregule te met le defaut degivrage .
Sinonles valeurs sont celle relevees par toi meme ou lu sur la regule ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"