  Posté : 28-01-2016 15:12

Bonjour,
Comme ça à la volée,,il y a des problèmes de lectures ,,car avec une BP faible comme ça tu peux pas avoir une SC de 0
La,BP est faible , la,hp aussi , moi ça me fait penser en premier temps à un manque de fluide .
Donc ce que je ferai c'est une recup de charge ,,un contrôle des sondes, mais vu le prix des sondes en générale je les remplacerai pendant la recup de charge ou tirage au vide .
Vérification du filtre d'eau , état des flexibles frigo et capillaire .
Je pense pas que ce soit grand chose .
Ton alarme me fait penser à la sonde de fin de deg qui mesure n'importe quoi ou bien justement mesure une temperature incorrect ou un temps trop long .
Je suis pas spécialiste de ces bestioles mais le principe reste le meme .