Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne 5mxs90e DAIKIN défaut UA suivi de U4
coincoin00
18  
 

  Posté : 09-03-2016 20:27

bonsoir

ton code default peut etre du une mauvaise configuration de la platine du groupe exterieur.

bon vue que sa fonctionne un moment puis non il a que 3 possibilité:
1: interconnexion tu a éliminé celui la
2: probleme d'alim sur unité UI ou UE attention au pompe de relevage.
3: carte électronique défectueuse.

le N°2: si tu a des pompes de relevage débranche les pour testé deja sa, prend les tension et les ampérages des UI.
attention au longueur de cable en rapport de la section sur UE.

le N°3: débranche tous les circuit électriquement "en communication je parle " et mes sous tension normalement default U4 pour les UI voir aussi U3 au bout de 5minutes et UE UA.
si tu a un autre type de default sur une unité intérieur bien tu a ta platine qui te fait chier, teste aussi avec toute les UI sauf celle qui a merdé.

pour moi tu a 1 platine intérieur qui te fait tous planté.

pourrai tu prendre n photo la platine du groupe ext.

Message édité par : coincoin00 / 10-03-2016 19:01