panne 5mxs90e DAIKIN défaut UA suivi de U4
duss 597
Membre averti
Posté : 25-01-2016 19:32
Re
Soit c'est vraiment la BP par la PS dans le groupe, soit c'est le retour liquide.
Mais dans les deux cas c'est vraiment une valeur de merde, 30°c de perte de charge sur la ligne liquide