Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
panne Altherma sans défaut
marcel11 2325
Modérateur
Posté : 15-02-2016 21:48
Salut
sur la carte c'est pas une bonne idée tu fait le circuit équivalent donc la résistance de ta carte va influé sur la mesure de ta sonde
En genreal sur le coté du connecteur de la sonde tu a de petit contacts métallique accessible