panne Altherma sans défaut
Nop 645
Posté : 13-02-2016 23:13
en fait si , tu peux savoir , suffit de mesurer la tension au bornes de la sonde , ca doit etre en 0 et 5vdc , si a l'arret t'es a 4.5v , c'est qu'elle est dans les choux !