agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 21-01-2016 11:34

re

merci les gars, je pense avoir détecté le problème! ^^
La sonde R1T de l'échangeur d'appoint est à 7kohm alors que toutes les autres sondes sont au alentour de 25kohm... pour la même température à 2°c prés.

@Jérome25 merci pour l'info je regarderai ça! de toute façon il avait bien un truc puisque le compresseur fonctionne trés bien!

Je vous dirai ce qu'il en est quand la sonde sera changée. Pour l'instant j'ai interverti 2 sondes pour tester, ça fonctionne...

A+