salut agfroid,
la loi d'eau te permet d'adapter la consigne de ta boucle de chauffage suivant la température extérieur,
par exemple : lorsque la température extérieur est de 15°c, alimenter ton plancher chauffant avec une eau à 25°c peut être suffisant, puis quand la température extérieur est à 0°c, ta consigne d'eau sera de 35°c pour compenser des besoins de chauffage plus important.
les valeurs sont données à titre d'exemple, tu dois adapter les valeurs à chaque installation pour fournir la juste puissance .
@+