  Posté : 16-01-2016 11:30

Salut les givrés!

Cette semaine je suis tombé sur une galère sur une Altherma de 2007 au 410
ref UI: EKHBX007AC6V3
ref UE: ERYQ007ACV3
ref télécommande: ARC448A2
Je n'ai pas de code défaut. Les symptomes sont que l'unité extérieure ne démarre pas.

il y a quelques semaines un autre intervenant à changer la carte électronique de l'unité intérieure.

je me suis servit du check inverter, et j'ai bien la liaison entre les unités, par contre a la sortie compresseur de la carte inverter, je n'ai rien, nada, wallou... pas une led qui s'éclaire!! La v4v est alimenté et le ventilateur ne démarre pas lui non plus.

Aussi j'ai testé le compresseur, 1,1 ohms entre chaque enroulement, par contre au mégohm c'est bizarre, quand je lance le test je suis à la masse et en quelques secondes je me retrouve avec résistance infinie.... ????
J'ai aussi vérifier les parametres de la commande filaire, tous sont d'usine
J'ai vérifié le flow switch du reseau d'eau, au cas ou, car j'avais deja rencontré ce souci sur du daikin et il n'y avait pas de code défaut non plus, mais là pas de souci le contact est bien fermé...
J'ai effectuer un mode test via la commande, il s'est terminé en moins de 5 minutes sans rien détecté!

Je préconise le remplacement de la carte inverter et du compresseur, mais aurais je pu passer à coté de quelques choses??
Je ne connais pas du tout les Altherma, mais je ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir de code défaut avec un compresseur qui ne démarre pas!

merci d'avance! ;)