Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vrv mitsubishi
hd13
106  
   

  Posté : 04-01-2016 20:00

Salut a tous j'espère que vous allez pouvoir m'aider car je sèche
Aujourd'hui inter sur vrv mitsu puhy p250yg... pour defaut 1102 température de refoulement compresseur
Donc je sort les outils hp23/26 bar . Bp un coup 3.5 un coup 7 bar temperature a l'aspiration du comp 18*C ET refoulement 105 *c . température soufflage des ui 40/44.tube givré au retour.
Je fait un run test et la miracle tou va bien hp 29b et bp 8 bar refoulement 75/80*c. soufflage des ui 45.
Je stop le run test et rebelote ca recommence.donc en résumé quand g que 2,3 ou 4 unité sur 12 ,g un problème bp et une température refoulement élevé .
Monsieur à vos claviers



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10420&forum=113