Salut et bonne soiree a tous .
oui ca permet d aller plus vite . Des fois lorsque je n ai
pas suffisement d3 temps je le fait .
en parallèle tu n ira pas eux fois plus vite mais tu gagne
du temp.
perso j isole le vrv des ui et je met une sur l3 vrv et une sur les ui
la ca va plus vite . Vers la fin j ouvre puis je laisse les deux tourner le temps d ateindre un niveau sataisfesant .
cette solution est plus appreciable lorsque je change un élément
sur le vrv . Apres la recupe j isole le vrv j injecte de l azote dans les ui.
mes ui sont sous epreuve d azote durant mes travaux sur le vrv .
Lorsque mesvtravaux sont fini et que l epreuve est bonne sur le vrv,
Je tire au vide les ui et le vrv separement .
comme ca je peux casser le vide uniquement sur le vrv pendant que les ui sont en tirage au vide .
donc oui ca permet de gagner du temps .
cordialement