Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

défaut HP, PAC genia air 11kw 1 an d'âge
tiredbee
159  
   

  Posté : 01-12-2015 22:28

Bonsoir à tous,

Petit temps de latence avant des news et pour cause, la PAC ne se met plus en défaut... ( donc le client n'appelle pas ).

Entre temps je suis intervenu sur 2/3 autres machines semblables et 2 constantes :
-le delta eau est toujours important (entre 6 et 12)
-la purge du circuit primaire (liaison glycol entre les 2 echangeurs à plaques EXT et INT ) n'est pas aisée

Donc pour en revenir à vos avis, effectivement un propable probleme de débit primaire sans doute du à une bulle qui se ballade

J'ai repris les valeurs des capteurs (en marche établie) lors d'une intervention demandée par moi :

T° ext 12°
débit eau 1500L/h (valeur à corriger pour 30% de glycol)
Condenseur :
T° sortie eau : 57,8
T° entrée eau: 51,2
T° FF liquide : 61
T° FF sat : 63,8

evaporateur:
ventil 370tr/min
T°air 11,8
T° FF sat : 9,8

compresseur :
entre 2% et 5%
T° entree : 9,9°
T° sortie : 86°

détendeur ouverture : 19%
HP : 41,2b

-----------------------------------------------------
mesures manuelles des temperatures de l'echangeur INT glycol - reseau chauffage:
-glycol (primaire) : 48°/53°
-chauffage : 35,5 / 38
-------------------------------------------------

Tant que ça tourne, je ne touche à rien.
Si nouveau défaut HP, je purge le primaire avec une electropompe.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10296&forum=113