Bonne soiree a tous .
Desole pour le retard , j avait plus de pc ,ni smart . Donc content de vous retrouver .
En effet , ce n est pas tres claire " mon poste precedent" .
Oui tu as raison . Si le monUe est sur le primaire , la boucle du primaire aura un delta trop important et simultanement un delta meddiocre sur le secondaire .
A contrario, si le manque de debit est sur le secondaire t aura un delta sur la boucle secondaire important et sur le primaire mediocre .
Les deux manque se traduirons par une hp elevee .la mesure du dlta t indiquera lequel est deffaillant .
Pour ton interogation concernant une hp elevee qui resulterai d un detendeur trop ferme ne tient pas la route,pour les raisons indiquees par maitre airco .
Cependant, un detendeur avec une SC elevee ( pas suffisament ferme pour peter en bp ) et une charge depassant la capacite du condenseur , on pourrait en effet peter en hp a condition de ne pas avoir une bouteille liquide.
Le detendeur etant largement ferme, pas de bouteille pour palier a l afflux de liquide , donc petit a petit ton condenseur se remplit de liquide . Dans l extreme la zone dediee a la desurchauffe devient inexistante, ton instal se comportera comme si elle avait un bouchon sur le reffoulement . Donc montee en hp car le condenseur devient trop petit .
Mais il faut un formidable concour de circonstances pour se retrouver dans ce cas . Ou que quelqu un s est amuse a faire un appoint sans verif de la charge.
Je vois que tu te pose la question des incondensables aussi .
Y a t il eu des travaux depuis la MES .
En tout cas si tu y rdtourne , fait tes propres mesure de pressions/Tº,
SR , SC, delta sur l eau des deux boucles d eau .a partir de ses mesures on vira bien ce qui cloche .
Tu parle du une v3v, elle est sur ton secondaire mais elle est montee comment ? En melange?
Cordialement