Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

défaut HP, PAC genia air 11kw 1 an d'âge
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 13-11-2015 08:14

Citation : tiredbee 

Sinon, un dysfonctionnement du detenteur electronique ( qui ne serait pas assez ouvert) ne peut il pas engendrer une hp trop haute ? 

Bonjour,
ouh là:
un détendeur trop fermé entraîne une BP basse (évap pas assez rempli) qui entraîne une HP basse car moins de fluide à condenser

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10296&forum=113