tiredbee
159  
   

  Posté : 11-11-2015 23:16

Citation : adelclimatisation 

Salut et bonne soirée a tous .
pour moi le souci est uniquement sur l1 boucle du primaire
c est a dire echnageur FF/eau glycole - echangeur eau glycolee/eau de chaufage .
sur la boucle du primaire tu as un manquende debit d'eau qui est flagrantneu regard du delta T .
le cp tourne et etant donner que la quantité d eau n étant plus constante donc insuffisante ,l'eau glycolee ,se charge a mort en calorie ( elle rentre a 20 et ressort a 35 je crois .je me souviens plus )
Puisque le debit est insuffisant au condenseur il l est automatiquement au niveau de l echangeur intermédiaire aussi .
l eau rentre a 35 dans l echangeur intermédiaire est en ressort tres froide ( tjr a cause du manque de debit) .
Une mesure de delta t sur l echangeur intermédiaire " cote secondaire " confirmera certainement le manque de debit et donc le delta sera minim .on aura l1 boucle du primaire qui cède enormement de chaleur et la boucle du secondaire qui en reçoit beaucoup moins .
si c'était la boucle du secondaire qui avait un souci d echange ou de manque de debit les valeur serais diferentes .
elles seront en gros ainsi : puisque le secondaire souffre de manque de debit , disant que l on rentre a 20 on ressortira a 27 ou plus .
la boucle sera chargée de calorie mais le debit inssufisant a assurer les besoins en chauffage . Sur le primaire on aura un aller retour dont les températures seront tres proches et une hp élevée aussi .car le manque de debit du secondaire ne permetra pas d assurer la baisse en temperature du primaire .
Quant au pressions elle sont le resultat de ton manque de debit .
hp élevée bp aussi .
Ta pac assure l ecs jusqu a qu'elle temperature ? N y a t il pas des resistances d appoints ? Car si c est une pac BT c est chaud de lui demander 55c en retour . Elle sera poussée dans ses retrenchements et dans la limite des capacités quelle a .
cordialement

 


ouh la j'ai du mal a tout suivre...

En revanche, concretement je ne vois pas trop comment vérifier mon débit dans le circuit glycol si ce n'est en mesurant le delta de l'echangeur a plaques secondaire (celui du modul interieur).
Si le debit est effectivement trop faible, j'aurais un gros delta sur le glycol et un faible sur le circuit radiateur, c'est bien cela ?
Quel devrait etre un delta "normal" sur le circuit radiateur ?

Je peux aussi mesurer le delta du serpentin ballon ecs, la aussi quelle valeur normale attendre ?

Sinon oui c'est une pac BT, elle doit plafonner à 50° le rab si besoin est fourni par appoint elec.