Bonsoir,

J'ai une génia air 11kw qui vient de feter son premier anniversaire qui s'est mis en HP 2 fois en 7 jours...
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------
lecture capteurs internes après acquittement et remise en marche :
Condenseur :
température sortie eau 35°
température entrée eau 20°
temperature fluide liq 48,6
temperature fluide sat 51,7

Evap :
T°entrée air : 14
T° Fluide sat : 8,4

compresseur modulation 100%
température entrée 7°
température sortie 62,1
----------------------------------------------------------------------------- ---------------------
lecture apres 15 min :
Condenseur :
température sortie eau 52
température entrée eau 44,3
temperature fluide liq 57,8
temperature fluide sat 60,8

Evap :
T°entrée air : 14,2
T° Fluide sat : 10

compresseur modulation 54%
température entrée 9,2
température sortie 81

détendeur ouverture 19%
HP=39,1
----------------------------------------------------------------------------- ----

La pompe du circuit eau du condenseur est réglée à sa hauteur mano max.
Le débitmètre détecte un débit entre 1800 et 2100L/h (valeurs éronnées par le glycol à 30%) donc a priori ça circule... je ne vois pas comment baisser mon delta eau...

Ces valeurs sont toutes lues via les capteurs internes, je n'ai posé aucun mano.
Après il y a pas mal de capteurs redondants, je ne crois pas trop au capteur HS.

Incondensables sur une monobloc quasi neuve ?
(je suis un peu perdu... )