Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Probleme regulation pac airmat
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 09-11-2015 18:31

Salut

Déjà il faut que tu vérifies si ta vanne 3 voies est toujours alimentée ou pas quand tu arrives en t°
Si ta vanne n'est plus alimentée mais reste ouverte => problème de vanne
Si ta vanne reste alimentée alors que tu es en t° => problème de régulation

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10294&forum=113