Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 16-11-2015 08:47

Bonjour,

les déshy, je les ouvre au grand coupe tube au niveau du cul.
si c'est un biflow, tu le coupe deux fois.
cela ne prend pas beaucoup plus de temps qu'à la scie!
c'est propre et tu ne mets pas de limailles!

ainsi tu peux vraiment être sûr de ce qui l'obstrue.

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10290&forum=113