mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 15-11-2015 09:21

Coucou
Mr Alan je suis pas meilleur que toi , je ne sais pas diagnostiquer un deshy bouché sur une machine qui fonctionne 5 secondes , rassures toi personne non plus
j'aurais aussi shunter la BP mais à la difference de raisonnement si le deshy est bien un biflow alors en chauffage l'echangeur à plaques sera en securité ( c'est de saison) car en chaud ,
pendant ce shunte j'aurai bien evidemment un oiel sur ma pince ampermetrique et mes manos . sauf que la pince en inverter pas sur que ça lise correctement

par contre je ne peux pas croire que le deshy ce soit bouché comme ça , surtout si jamais eu d'ouverture de circuit , viessman est de qualité donc j'y croit pas , mais plutot à l'erreur de manip, et effectivment la piste de la bouteille recup/transfert est peu etre un indice car l'une est bien garantie propre l'autre .

le plus important c'est resolu avec la cause du probleme.