BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
alan74
11  
 

  Posté : 14-11-2015 18:11

Bonsoir à tous.

Après avoir lu tous les commentaires, je vais essayer de répondre à tout.

Dmarco : j'ai un condensateur permanent. Il avait chauffé au niveau d'une cosse. (Soit dû au vibration de la machine et la cosse à pris du jeu qui à causé l'échauffement par la suite. Soit mon compresseur forçait et montait en intensité à cause du filtre deshy qui était obstrué)

@mars: si j'avais eu mon échangeur percé je n aurais pas eu la totalité de ma charge lors de mon rapatriement. Et une fois mon installation vidée j'aurais eu de l'eau de chauffage qui serait rentrée dans mon circuit frigo. Et ma pression côté chauffage aurait baissé. Après il faut que tu me dise ta technique pour diagnostiquer un filtre deshy bouché quand le compresseur tourne que 5 secondes

Certes j'aurais du remplacé mon filtre deshy au même moment. Je l'avoue c'est une erreur de ma part. après shunter la sécurité BP, viessmann n'était pas pour que je le face. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait dès ma première intervention qui certes m'aurait évité un déplacement. Mais j'ai retenu la leçon