Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 11-11-2015 17:48

rebonjour,
Revenons à l'origine du problème ...
Citation : alan74 ... Le tout premier post  Problème rencontré: Condensateur HS du compresseur. Après son remplacement, j'ai relancé la PAC mais au bout de 5secondes de fonctionnement défaut BP qui apparait....

Question subsidiaire: D'après son expertise, il est mort comment ce condensateur?
Bombé? claqué .. ou explosé? En court-circuit? C'étaint un condo permanent ou de démarrage? Notre ami ne nous a pas parlé des symptômes initialement trouvés ( ni des vérifications faites d'ailleurs ) ...

je n'ai jamais vu aucun condensateur permanent chauffer, claquer oui.
Je n'ai pas dit non plus condensateur de démarrage car là lorsque le coupleur ne coupe pas (ou relai de démarrage) le condensateur de démarrage chauffe et explose.
Peut-être remplacer un AC par un DC? là c'est sûr qu'il chauffe et claque ensuite, ca prendrait - juste - peut-être un peu de temps.
Mettre un condensateur plus fort ne changera rien à moins de faire chauffer l'enroulement auxiliaire du moteur.

Là, nous ne sommes plus dans le domaine fluidique, mais purement électrique de la bestiole.

Oui, je sais ... j'abuse, mais c'est pour la bonne cause. Alors poussons ( un peu ) le bouchon un peu plus loin ( Maurice ).

Le condensateur d'origine était dans quel état ?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10290&forum=113