Bonjour,
Je vais préciser mes dires .
La charge à été récupérée dans son entièreté, donc pas de fuites , donc peu de risque et meme aucun que de l'humidité Exteriure de l'atmosphère ne soit rentrée.
Çe colmatage ne peut être du au montage usine de Viesmann car à ce niveau ils sont bons ,,l'erreur technique existe mais j'y crois pas .
Pour moi il y a 2 solutions ,
Soit lors de la manip de recup une erreur a été faite, mano chargé en humidité , oû ouverture du circuit alors qu'il restait du fluide et donc évaporation dans les tubes et reseau et charge importante en humidité, ou circuit ouvert trop longtemps et colmatage deshy .
Si c'est une de ces propositions alors il y a un manque de rigueur dans les procédés d'intervention , à noter que le deshy je le change si j'ouvre le circuit d'une pac donc avec le détendeur il aurait du être remplacé.

La deuxième proposition plus inquiétante c'est effectivement la présence d'eau du circuit hydraulique dans le circuit frigo et le seul point de rencontre c'est bien l'échangeur à plaque .
Cet ECHANGEUR a pu etre percé lors d'un arret prolongé par grand froid (glaçe dans l'échangeur ) , oû une erreur de manip qui a détruit l'échangeur .

L'humidité n'est pas apparue toute seule .



Message édité par : mars / 11-11-2015 19:27