Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
Tm_k9
134  
   

  Posté : 11-11-2015 10:23

Salut dmarco,

tu m apprendras comment tu fais pour diagnostiquer un déshy bouché par l intermédiaire d un voyant qui bulle quand une machine tourne 5 secondes, parce que ça m'interesse.

Il me semble qu'un voyant bulle aussi quand le détendeur travaille surtout sur un fluide a glissement.

La seule facon de diagnostiquer un déshy colmaté c'est le delta T.

Facile de donner des leçon quand on est pas devant la machine avec le client sur le dos !

On a pas tous 30 ans de métier derrière nous, ça arrive de ce tromper mais tu dois etre l exception qui confirme la règle.