Ré à tous,

Oui oui tm_k9. Ma pompe tourne nickel. Et le débit est bon. Effectivement elle démarre bien 30e condescendance avant le compresseur. Aucun soucis à ce niveau.

J'y suis donc retourné vendredi soir.
J'ai shunté mmn pressentait BP. J'ai donc pu faire quelques vérités.
Voici les éléments que j'ai pu relevé :
Ma BP plafonne à 2,4bars.
J'ai un delta de 15*C entre mon entrée de mon filtre des y et la sortie. Et du coup, mon voyant liquide bulle énormément. Je pense que mon soucis viens de la. Un il doit être partiellement obstrué et me créé une pré détente. Et j'ai donc du givre à la sortie de mon détendeur car il n'arrive pas à réguler.

Je prévois de le changer ce lundi matin. Je verrais vite le resultat.