Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
alan74
11  
 

  Posté : 05-11-2015 18:50

Merci à tous pour vos conseils.

Adelclimatisation, comme j'ai dis plus haut, je ne pense pas que ça soit un bouchon car une fois que j'avais dessoudé mon détendeur, j'ai soufflé toutes mes tuyauteries à l'azote. Et aucun bouchon n'est à décelé.
Pour ma EVM, je l'ai testé aussi sous azote. NOn alimentée l'azote ne passait pas. Une fois alimenté mon azote passait. Donc elle est bonne aussi.
Après j'ai un pressostat taré d'origine et non réglable.

Je vais sur site demain. Je vais faire l'essais de shunter mon pressostat et voir comment ça se comporte. JE vais essayer d'avoir un technicien de chez viessmann pour lui demander si il n'y a pas une tempo normalement pour éviter que mon pressostat bp déclenche tout de suite et ainsi attendre que ma pression remonte.

Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous remercie.


Message édité par : alan74 / 05-11-2015 18:51




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10290&forum=113