BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-11-2015 16:46

Re
pour les bouteilles de 407c il est préférable d3 ne pas faire
ni d appoint ni de charge neuve avec une bouteille qui contient
Que 15% de sa charge initiale .
carrier "entre autre" deconseille fortement l'utilisation de bouteilles ayant 15% au moins .
a priori le tube plongeur ne va pas jusqu'au bout a partir d un certain % si l on inject encore il y a mélange de liquide et vapeur . Donc 3n dessous des 15% vaut mieux injecter le reste sur une installation qui a un3 charge de plus de 10kg.
il y a un de nos confrères ici qui avait relaté le fait suivant :
Dans sa boite ils avaient pour cotume de transférer les fond de bouteilles dans une bouteill3 de transfert . Ensuite ils chargeaient avec les circuits . Resultat , des circuits qui fonctionnait en canard car fluide n ayant plus les bonns e proportions .
en tout cas perso je ne charge pas avec des bouteille ayant moins de 2kg a moins que la charge initiale soit suoerieur a 10kg .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"