BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-11-2015 16:09

Salut et bonne journée a tous .
en effet cela ressemble a un bouchon sur le circuit.
cependant ton pressostat de sécurité est réglé un chwia
haut .
c est ceux d origine tarés ou un kp1 réglé annuellement ?
Au demarrage la bp a sauvant tendance a chuter assez bas
durant qques secondes avant de commencer a grimper.
dans ton cas 5 secondes, elle n a pas encore amorcée la remontée.
Si en plus tu as un manque de debit d eau ,plus la plage un peu élevée du pressostat cela se comprend .
Il faut en effet schunter la bp le temps que tu puisse faire tes essaies et relevés.
Tu dit que la vem est fonctionnelle tu te fie au fait que tu entende le claquement ou tu as mesuré amant aval ?? Pour t assurer qu il y a réellement passage du fluide.
Si tu as un bouchon le tirage au vide sera en effet assez rapide pour confirmer le bouchon . Tu laisse tomber en sécurité bp ensuite tu mets ton aiment sur l evm si les pressions s équilibres convenablement alors c est le phénomène expliquer plus haut ( pressostat mal réglé plus mauvais echange plus la bp chute naturellement au demarrage). Si elle a du mal a s équilibré et plus de 3 minutes ( ou plus de 5 minutes ca depond de la tempo de ton model) alors bouchon c est certain .
mais bon le fait de chunter ca te permetra de voir avec kes relevés ce qui se passe .
cordialement