Bonsoir. Merci Adel pour ta réponse. Donc après quelques recherches et réponse du fournisseur nous ne sommes pas passé par Lennox car les comp valent une fortune, il s'est avéré que nous avions les bons. Trois taille 185.
J'ai réagis comme toi, taille visuelle, les vannes à visser OK, diamètre des tubes et comparaison des tube sur chaque circuit, détendeurs car 3 circuit indépendants pour répondre à ta question.
Par contre je suis sidéré, pas de voyant liquide, ni résistance carter, basique quoi!!! Mais la régule est un peu particulière pressostat d'air électronique, démarrage comp aléatoire? Et en cas de problème obligé de passer par une remise en service de Lennox. Débit d'air= calcul, et certainement d'autres choses derrière. Je verrais la semaine prochaine pour notre MES. Car à 103 kg le comp escalier, palan, test 30 bars d azote, tirage au vide 14 kgs de R407C par circuit bref tout le toutime 3 neufs à monter + 3 vieux à descendre ce n'ai pas de tout repos. En plus il pleut

Pat