Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 29-10-2015 10:43

Bonjour.
"en mode froid la température de soufflage descend jusqu'à -8°C"
Je ne pense pas, car en principe à -7°C la sonde de batterie doit servir de sonde antigel dans ce cas alarme.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes