Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 28-10-2015 19:37

Citation : AAC 
Re Aircofrigo,

6°C est la température la plus basse que l'on puisse demander en clim, attention on parle de clim pas de chambre froide. Je ne connais pas de clim qui descende plus bas. Essaie de tenir même en plein été dans une pièce climatiser à 16°C, je te garantie que tu mettra un pull over.

re, oui ça je le sais c'est au plus bas + 16 voir + 18 pour d'autres marques. (excepté les clims prévues pour les caves à vin)

maintenant, si tu demandes du + 16; tu ne vas pas évaporer entre 12 et 18 bar au R410A quand même

pour la HP entre 50 et 60°C en mode chaud : rien de plus logique et cela correspond avec tes 30 - 35 bar et certainement avec leur "Hyper Heating"

c'est ta BP mode froid qui coince à mes yeux, surtout qu'en plus tu le dis toi même qu'en mode froid maintenant en demande max la T° de l'air de soufflage descend jusque -8° comment veux tu descendre l'air à -8 avec un évap à 0????

donc, NON pour moi la BP nomale en clim n'est pas de l'ordre de 12 à 15 bar sauf si l'ambiant est proche du point de consigne; là effectivement l'inverter va réguler et laisser remonter la BP
mais dans le cas qui nous intéresse vu la panne de la clim, christobal est lin du point de consigne à mon avis
à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10264&forum=113