Bonsoir Aircofrigo,

les deltas que tu donne ne sont pas faux mais avec l'évolution de la technologie inverter nous arrivons à des résultats beaucoup plus performant.

A titre d'exemple lors de mes tests pour une mise en service, je n'en fais qu'environ 80 par ans, en mode froid la température de soufflage descend jusqu'à -8°C et en mode chaud je dépasse fréquemment les 60°C avec du Mitsubishi Electric, les pressions sont en mode froid entre 12 et 18 bars et en mode chaud 30/35 bars voire plus quelquefois. Et là je ne vous parle que du R410A, essayer donc le CO2 vous allez prendre peur des pressions. Formation vivement conseillé et mano spécifiques.

C'est la raison pour laquelle je m'éclate de lire les critiques me concernant.

www.maclimatisation.com