Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
Aircofrigo 6613
Administrateur
Posté : 28-10-2015 18:02
Bonsoir,
avant que AAC n'affirme le contraire, pour moi la bonne BP en clim en demande Max se situait entre 16 et 20 K en dessous de l'ambiant à refroidir
mais maintenant, lui dit que c'est environ 10 à 11K (bien oui christobal nous donne une ambiance à +27° et AAC une pression de 12 à 13 bar (16°?) pour cette valeur)
quand je n'étais pas choqué de la BP à +3,5°, je ne savais pas encore qu'il avait 27 en ambiance...
ah les infos au compte goûte
allez, à+ pour la suite....surtout la suite des tests et infos de christobal!!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.