Bonjour. "je persiste à dire que 8 bars en demande à fond en froid est trop bas et 20 bars en chaud de même."AAC tu te contredis Si la clim est en mode froid 8.8 bars cela ne me choque pas, surtout que une pression de 8 bars = 0°C de temp d’évaporation. peut ètre légèrement chaud dans la pièce à climatiser ? mais bon.
Par contre 20 b = 32.1°C en chaud pendant 20 mn c'est effectivement peu, alors que le maxi peut ètre de 37 b environ = 59°C .
Le problème est peut ètre autre comme un souci sur la V4V qui by passerait.
Si vraiment un doute de charge ce n'est pas compliqué la pesée.


Pat