[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 28-10-2015 05:49

Bonjour

adelclimatisation je persiste à dire que 8 bars en demande à fond en froid est trop bas et 20 bars en chaud de même. Je suis tellement mauvais en climatisation que Mitsubishi Electric France m'a demandé de devenir agréé partenaire dépannage.
Par ailleurs je n'ai pas dit qui était bon ou mauvais mais simplement dit que personne n'avait relevé ce qui m'avait étonné. 8,8 bars peuvent être bon en machine frigo mais non en climatisation de plus inverter.
Dernière chose attention tu doit avoir un problème avec ton clavier car fréquemment au lieu d'inscrire la lettre E il s'inscrit le chiffre 3

Bonne journée.

www.maclimatisation.com