Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 27-10-2015 20:33

Citation : AAC 
tu dis pression 8 bars en fonctionnement. Rien ne te choque ni toi ni d'ailleurs d'autres ???
8 bars peu importe que tu soit en chaud ou en froid c'est nettement insuffisant. En froid pression aux alentours de 12/15 bars, en chaud minimum 20 bars


Bonsoir,

8 bar ça ne donne pas +/- +3,5°C ? c'est choquant ça?? en clim et peu importe la T° ambiante à climatiser??

suis pas pros de la clim donc çà ne m'a pas choqué

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10264&forum=113